Analoges Türmodul an Grandstream HT802

Hallo zusammen,
ich habe so ein Grandstream HT802-“Kästchen” konfiguriert, was auch gut geklappt hat. An dem HT802 hängt ein Fax und ein analoges Türmodul (ohne Video, nur Klingel und Gegensprechen).

Obwohl ich das Türmodul (Durchwahl 98) in ein Team genommen habe, in dem alle Benutzer drin sind, klingelt es immer nur bei einer bestimmten Benutzerin (Durchwahl 11).

Ich habe mal einen Auszug aus der CLI beigefügt, das ich nur partiell interpretieren kann. Hat irgendjemand von euch einen Ansatz, warum das System offensichtlich zielstrebig die 11 wählt?

Bin für jeden Tip dankbar,

Markus

– Auszug aus CLI ---------------------
Siedle Doorcom Türruf
– Executing [11@mdc_location-18:2] Set(“PJSIP/p3ahah0xHmshZqe-000000b1”, “SIPCALLID=1603626232-16851-4@BHC.BG.GE.E”) in new stack
– Executing [11@mdc_location-18:3] Set(“PJSIP/p3ahah0xHmshZqe-000000b1”, “__MDC_CALLER_LOCATION_ID=18”) in new stack
– Executing [11@mdc_location-18:4] Set(“PJSIP/p3ahah0xHmshZqe-000000b1”, “__MDC_CALLER_LOCATION_NAME=Siedle Doorcom Türruf”) in new stack
– Executing [11@mdc_location-18:5] Gosub(“PJSIP/p3ahah0xHmshZqe-000000b1”, “sub_location,s,1(18,11)”) in new stack
– Executing [s@sub_location:1] Verbose(“PJSIP/p3ahah0xHmshZqe-000000b1”, “1,used location id: 18 - dialed extension: 11”) in new stack
used location id: 18 - dialed extension: 11

Du musst nicht das Türmodul in ein Team nehmen sondern Du musst in dem Türmodul programmieren, welche Rufnummer das Modul wählen soll. In der Regel kann man da pro Taster programmieren, welche Rufnummer gewählt werden soll.

Ich war im Urlaub und kann mich deshalb erst jetzt auf deinen Post melden. Vielen Dank. Das war es. Ich habe das Handbuch des Türmoduls gelesen. Dort gibt es die Möglichkeit die Rufnummer, die gewählt werden soll, einzustellen.
Danke, Markus

1 Like